# 1 【閒聊】水電糾紛 ... 發表日期:2015-01-08 19:42:00

hbs16 (唐伯虎點蚊香)

會員等級:新手

看他的文 留言給我 分享至FB

因為是舊屋,"去年"請水電拉獨立迴路專插到大房間,供1500w電暖爐使用,
水電用30A的無熔絲開關,配2.0線徑,當時我也看不懂,所以不知道不行!!

最近小房間也要用1200w電暖爐,又請去年這家水電來分接線到小房間做專插,
他也用2.0的線徑!

昨天請了2家水電來評估過,都說要配5.5以上的線徑,
說要修改前段線路不然電線熱開關不跳就危險,並報價2500元!




我就打電話給原本去年幫我裝的水電行,

水電說:妳又沒說要吹2台暖爐!!
我說:但也不行大開關配小線徑!!??


總之,他說算便宜1500元幫我修改,因為細線與粗線價差大! 
但是我之前約拉15米的線就要損失!!


想說跟他鬧翻又怕他亂搞,還是付1500元海闊天空呢???
煩惱到這幾天睡不好,早知當初就裝冷暖氣機了!!

 

# 2 【閒聊】水電糾紛 ... 發表日期:2015-01-08 19:42:23

lips888 (精為唇)

會員等級:新手

看他的文 留言給我

1.綠色的線如果是2.0的話,要加無熔絲開關
2.如果全部線都是5.5的,插座要換高安培的,耐到30a的插座,但機子的線燒了,也許不會跳開關
3.建議原本的線路給一個房間使用,開關改成20a,另一個房間再獨立拉一條。補……當然開關也要在做一個

# 3 【閒聊】水電糾紛 ... 發表日期:2015-01-08 19:44:03

hbs16 (唐伯虎點蚊香)

會員等級:新手

看他的文 留言給我

※ 引述【lips888   (精為唇)】之銘言

> 1.綠色的線如果是2.0的話,要加無熔絲開關
2.如果全部線都是5.5的,插座要換高安培的,耐到30a的插座,但機子的線燒了,也許不會跳開關
3.建議原本的線路給一個房間使用,開關改成20a,另一個房間再獨立拉一條。補……當然開關也要在做一個


請問您說綠色的線.要裝無熔絲開關
是指再總開關那邊加裝無熔絲開關.再接5.5線.可再接2.0線嗎??

因為預算有限.希望能花最少錢.安全簡單的方法去解決!

現有是:30A無熔絲開關+接2.0線
其他水電建議:30A無熔絲開關 + 改接5.5線(到分界處) + 原接2.0線到各房間不改


另外請問插座是否最好都為三孔.不要用3轉2接頭呢?

 

# 4 【閒聊】水電糾紛 ... 發表日期:2015-01-08 19:44:30

IQ18 (別問)

會員等級:一般會員

看他的文 留言給我

建議從開關箱出來各自獨立線路到兩個房間,不要用分接的,兩個無熔絲開關都用20A,電線用5.5平方,高耗電用途標準拉高一點比較好。

至於去年施工的就算了吧,該慶幸有找其他家估過才發現問題,若繼續用原店家分接的......後果難料!至少他原本 2.0 的線配 30A 無熔絲開關就是錯誤的。

# 5 【閒聊】水電糾紛 ... 發表日期:2015-01-08 19:45:52

suger77 (焦糖馬騎躲 )

會員等級:新手

看他的文 留言給我

 

電會這麼配,我想那開關箱也不夠大了吧?
如果真的要安全,不用找找水電爭這個,根本對安全沒有什麼幫助

有的房子蓋的時候,也沒有電熱器這東西,先天就沒有用電熱器的條件
如果要用,不是加一個開關就好了

專插與其它一般插座不一樣,專插就是一對一
而會用專插的電器也是因為經驗告訴我們,這種會產生熱的電器用電不小心就會出問題

你的電熱器用插頭接插座吧? 去看看插座應該都有標示 15A125V/AC 吧
15A*125V = 1875W
110V 用插座的電器一般都不會超過 1500W 的 (1875*0.8)
自已去看看用完電熱器,那插頭會不會發熱? 溫度昇高,電阻變大,電流也會變大
搞了一個 30A 的,不就表示燒掉了都不能跳電?

而且 110伏特,高耗電這樣接,那更容易出狀況
它可不是 220V 用入戶線兩條 A B 達到 220V
110V 是 A 接中性線或B接中性線
你這樣接等於集中用電入戶線 A B 其中一條了