# 1
【問題】冷氣管線問題
|
發表日期:2015-01-11 15:16:47
|
fag818 (我要打十個)
會員等級:新手
看他的文
留言給我
分享至FB
|
目前租屋處?房東提供客廳一台十多年的老窗型,而房間的是近兩三年才換的單冷定頻分離式
因為最近天冷,且由於是頂樓的關係夏日西曬嚴重,冷氣開機時間長,所以想將房間的換成變頻冷暖型
所以想請教可以直接將房間的定頻分離式移往客廳汰換掉老窗型,然後房間裝冷暖變頻的嗎?若可以,請問房間的原有冷氣管線需要重拉嗎(裝機位置相同),還是可以沿用舊分離式的管線?謝謝各位!
|
# 2
【問題】冷氣管線問題
|
發表日期:2015-01-11 15:17:10
|
house15 (梁山伯住陰宅)
會員等級:新手
看他的文
留言給我
|
如果房東願全額買單.當然要裝冷暖變頻.
如果不願就...
|
# 3
【問題】冷氣管線問題
|
發表日期:2015-01-11 15:17:45
|
IQ18 (別問)
會員等級:一般會員
看他的文
留言給我
|
可以移機。但客廳整體大小、熱能如果跟房間差太多的話,移機過去也沒意義!
(譬如客廳10坪,房間裝的是5坪的一對一定頻分離,移機過去之後 客廳很有可能就吹不冷。)
要注意兩個部份
1. 有的機子是2分管3分管 有的機子是2分管4分管,如果都是一樣的銅管,就能延用。
2.銅管的厚度,當初所裝的銅管是不是厚度有足0.8mm,也就是R410A冷媒所需的標準銅管。
至於銅管內部,是否用確實抽真空就能完全乾淨(時間要足),或是要用什麼特殊方式清洗,這就不曉得。
兩三年前安裝的如果是新機,那銅管應該不會有什麼髒損吧?理論上‧‧‧
請問這是自己要出錢換?還是房東願意全額支付?
|
# 4
【問題】冷氣管線問題
|
發表日期:2015-01-11 15:18:47
|
fag818 (我要打十個)
會員等級:新手
看他的文
留言給我
|
您好,其實只是個小客廳而已,比房間大沒多少,而且基本上客廳空調很少用,只是想說常用的房間換成冷暖變頻的會省電很多,因為去年夏天頂樓實在太熱,人只要在家冷氣幾乎沒在關,所以覺得該換變頻冷暖型的
至於房東怎麼說,其實我也只是先有這個想法而已,還沒找他談啦,是去年剛搬來時他有主動提到,因為客廳的真的也舊了,若有需要可以換掉,於是想說與其換客廳的,不若將房間的移出,然後房間換變頻冷暖的
|
# 5
【問題】冷氣管線問題
|
發表日期:2015-01-11 15:19:22
|
kpa498 (放開那個女孩)
會員等級:新手
看他的文
留言給我
|
我自己也住頂樓,夏天就是做個簡易隔熱!(隔熱黑網,有大風時要預先收!但一整個夏天下來,其實要特別收的日子並不多)(我是指頂樓再上去還有很安全的陽台平台加很高的女兒牆那種頂樓,如果是不安全的頂樓就千萬別上去!)
理論上也是省電的方式!隔熱+倘若真換變頻機,那應該有加乘效應!
又倘若真的有換變頻冷暖
坪數 及夏天的溫度 頂曬 西南曬 西曬 預達的需求溫度 大概都得計算好!
可參考目前房間內這部機子的冷氣大小當參考值!
因為我們這邊有相關的思考點。
一來是分離式清洗的成本會比窗型的高。
二來是如果安裝變頻冷暖或變頻單冷,保固期後要是壞個機板,就GG了。一個房間或許月租四千 四千五,換塊機板可能就要五六千以上了!
而就省電跟舒適度真的就是變頻冷暖比較優了!
我一直在思考,如果在未安冷氣的房間安裝變頻冷暖,然後房租可能加個200,不知房客是否願意埋單?
(到別的網站看相關類似的主題,好像一面倒都不願意加房租!)
|