# 1 【問題】馬達問題 發表日期:2015-01-19 08:52:55

fag818 (我要打十個)

會員等級:新手

看他的文 留言給我 分享至FB

各位好 這問題困擾我一段時間了 希望這裡有解答
我這裡是一般透天 一樓有一個打水馬達 頂樓一個水塔 馬達是最傳統有一個壓力桶的
這顆馬達之前因為壓力開關壞掉 所以不會自己啟動 
換了壓力開關後 變成打到快滿的時候 會打一下停幾秒再打一下 完全不會停止 除非我把電線拔掉
水管 馬桶 都沒有漏水狀況 期間也沒有任何人用水 再怎樣慢都該會停吧??

我去檢查過水塔 把浮球拉起來 會停止出水 而且一樓馬達會停 放掉後又變成打打停停

最近搜尋到"液面控制器"這東西 我才想起來 我的水塔上蓋旁邊好像有一個洞 該不會原本有一個控制器在那邊
結果不知去向 所以馬達才不會停吧??

液面控制器這東西 是水塔都需要的嗎? 還是有的只要一個浮球就可以?
如果這種水塔不用控制器 那馬達倒底為何一直打打停停?
水快滿的時候 浮球會晃動是正常 可是五六個小時過去還在晃就不可能了

拜託各位給點意見了 房東找過水電的來看 甚至整個馬達換掉了 還是一樣

# 2 【問題】馬達問題 發表日期:2015-01-19 08:53:14

esm53 (黑白郎君)

會員等級:新手

看他的文 留言給我

你這是要換抽水馬達就好~~你換加壓馬達當然會打打停停了..當管路壓力不夠時.它就會打一下~~
現在你只能打開那黑色圓型的東西..調加壓的力量..逆時鐘轉多圈點.就不太會打了啦~..要不然就是請水電的把壓力桶的設置改了.直接接線讓它變成馬達就成了~~~

# 3 【問題】馬達問題 發表日期:2015-01-19 08:53:41

tony0800 (藏鏡人)

會員等級:新手

看他的文 留言給我

加壓馬達才有壓力桶
會打打停停的也是加壓馬達
一般抽水馬達是靠浮球控制
當浮球降到最低點時,馬達接電啟動抽水
當浮球升到最高點時,馬達斷電停止抽水
與加壓馬達完全不同